問題
アナログ形絶縁抵抗計(電池内蔵)を用いた絶縁抵抗測定に関する記述として、誤っているものは。
選択肢
- 1絶縁抵抗測定の前には、絶縁抵抗計の電池が有効であることを確認する。
- 2絶縁抵抗測定の前には、絶縁抵抗測定のレンジに切り替え、測定モードにし、接地端子(E:アース)と線路端子(L:ライン)を短絡し零点を指示することを確認する。
- 3電子機器が接続された回路の絶縁測定を行う場合は、機器等を損傷させない適正な定格測定電圧を選定する。
- 4被測定回路に電源電圧が加わっている状態で測定する。
正解
4. 被測定回路に電源電圧が加わっている状態で測定する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
絶縁抵抗測定は被測定回路の電源を切り、無電圧の状態で行うのが原則です。電源電圧が加わっている状態で測定すると測定器が破損したり、感電事故を起こしたりする恐れがあります。他は正しい手順です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和6年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問25)