問題
使用電圧100Vの低圧電路に、地絡が生じた場合0.1秒で自動的に電路を遮断する装置が施してある。この電路の屋外にD種接地工事が必要な自動販売機がある。その接地抵抗値a[Ω]と電路の絶縁抵抗値b[MΩ]の組合せとして、「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び「電気設備の技術基準の解釈」に適合していないものは。
選択肢
- 1a 600, b 2.0
- 2a 500, b 1.0
- 3a 100, b 0.2
- 4a 10, b 0.1
正解
1. a 600, b 2.0
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
0.5秒以内に動作する漏電遮断器がある場合、D種接地抵抗は500Ω以下に緩和できます。100V対地電圧150V以下の絶縁抵抗は0.1MΩ以上が必要。よって接地抵抗600Ωは500Ωを超えるため不適合。他は基準を満たしています。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和6年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問26)
記憶定着問題