問題
D種接地工事を省略できないものは。ただし、電路には定格感度電流15mA、動作時間0.1秒以下の電流動作型の漏電遮断器が取り付けられているものとする。
選択肢
- 1乾燥した場所に施設する三相200V(対地電圧200V)動力配線の電線を収めた長さ3mの金属管
- 2水気のある場所のコンクリートの床に施設する三相200V(対地電圧200V)誘導電動機の鉄台
- 3乾燥した木製の床の上で取り扱うように施設する三相200V(対地電圧200V)空気圧縮機の金属製外箱部分
- 4乾燥した場所に施設する単相3線式100/200V(対地電圧100V)配線の電線を収めた長さ7mの金属管
正解
2. 水気のある場所のコンクリートの床に施設する三相200V(対地電圧200V)誘導電動機の鉄台
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
D種接地工事の省略条件のうち、「水気のある場所」では漏電遮断器を施設しても接地工事を省略できません。これは漏電時の感電リスクが極めて高いためです。乾燥した場所の8m以下の金属管、乾燥した木製床上での使用、低圧(対地電圧150V以下)配線などには省略規定があります。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和6年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問22)