電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 標準2024年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第23問

問題

金属管工事による低圧屋内配線の施工方法として、不適切なものは。

選択肢

  1. 1太さ25mmの薄鋼電線管に断面積8mm²の600Vビニル絶縁電線3本を引き入れた。
  2. 2太さ25mmの薄鋼電線管相互の接続にコンビネーションカップリングを使用した。
  3. 3薄鋼電線管とアウトレットボックスとの接続部にロックナットを使用した。
  4. 4ボックス間の配管でノーマルベンドを使った屈曲箇所を2箇所設けた。

正解

2. 太さ25mmの薄鋼電線管相互の接続にコンビネーションカップリングを使用した。

詳しい解説を見る

解説

コンビネーションカップリングは「異種電線管」の接続(薄鋼電線管とねじなし電線管、薄鋼電線管とPF管など)に使用するもので、薄鋼電線管同士の接続にはカップリングを用います。同種電線管相互の接続にコンビネーションカップリングを使用するのは不適切です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和6年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問23)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。