問題
単相3線式回路の漏れ電流を、クランプ形漏れ電流計を用いて測定する場合の測定方法として、正しいものは。ただし、---は中性線を示す。

選択肢
- 1中性線のみクランプ
- 2電圧線(1本のみ)をクランプ
- 33線すべて(電圧線2本+中性線)を一括クランプ
- 4電圧線2本のみクランプ(中性線除く)
正解
3. 3線すべて(電圧線2本+中性線)を一括クランプ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
クランプ形漏れ電流計で漏れ電流を測定する場合、回路の全電線(単相3線式なら電圧線2本と中性線の合計3本)をまとめてクランプします。正常時は3線のベクトル和が0となり指針は振れず、漏電があると差分が表示されます。1本だけクランプすると負荷電流を測定することになります。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和6年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問27)
記憶定着問題