問題
選択肢
- 1(A)0.4/(B)C種/(C)10
- 2(A)0.4/(B)C種/(C)500
- 3(A)0.2/(B)D種/(C)100
- 4(A)0.4/(B)D種/(C)500
正解
1. (A)0.4/(B)C種/(C)10
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
使用電圧300V超の低圧電路の絶縁抵抗値は0.4MΩ以上。300V超低圧の金属製外箱はC種接地工事(接地抵抗10Ω以下)が必要です。ただし、0.5秒以内に動作する地絡遮断装置を施設した場合は500Ω以下に緩和されますが、本問は「0.5秒を超える」場合なので緩和なしの10Ωが該当します。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和6年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問26)