問題
⑦で示す部分の接地工事の電線(軟銅線)の最小太さと、接地抵抗の最大値との組合せで、正しいものは。

選択肢
- 11.6mm/100Ω
- 21.6mm/500Ω
- 32.0mm/100Ω
- 42.0mm/600Ω
正解
2. 1.6mm/500Ω
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
対地電圧200V(三相200V)の低圧電路に接続された機械器具にはD種接地工事を施します。D種接地工事の規定では接地線は直径1.6mm(軟銅線)以上、接地抵抗は原則100Ω以下ですが、0.1秒以内に動作する漏電遮断器(本問では定格感度電流30mA・動作時間0.1秒以内)を施設しているため500Ω以下に緩和されます。よって1.6mm・500Ωの組合せが正解です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和6年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問37)