問題

⑥で示す部分に施設してはならない過電流遮断装置は。

の図表

選択肢

  1. 12極にヒューズを取り付けたカバー付ナイフスイッチ
  2. 22極2素子の配線用遮断器
  3. 32極にヒューズを取り付けたカットアウトスイッチ
  4. 42極1素子の配線用遮断器

正解

4. 2極1素子の配線用遮断器

詳しい解説を見る

解説

⑥は電灯分電盤L-1結線図の単相3線式(中性線を含む)100/200V回路の過電流遮断器部分です。単相3線式の中性線には過電流遮断器を施設できず(中性線が断線すると異常電圧が生じる)、また中性線側に素子のない2極1素子の配線用遮断器は施設してはなりません。中性線にも素子のある2極2素子のものが必要です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和6年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問36)