電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 2025年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第19問

問題

低圧屋内配線工事で、600Vビニル絶縁電線(軟銅線)をリングスリーブ用圧着工具とリングスリーブ(E形)を用いて終端接続を行った。接続する電線に適合するリングスリーブの種類と圧着マーク(刻印)の組合せで、不適切なものは。

選択肢

  1. 1イ. 直径2.0mm 3本の接続に、中スリーブを使用して圧着マークを「中」にした。
  2. 2ロ. 直径1.6mm 3本の接続に、小スリーブを使用して圧着マークを「小」にした。
  3. 3ハ. 直径2.0mm 2本の接続に、中スリーブを使用して圧着マークを「中」にした。
  4. 4ニ. 直径1.6mm 1本と直径2.0mm 2本の接続に、中スリーブを使用して圧着マークを「中」にした。

正解

3. ハ. 直径2.0mm 2本の接続に、中スリーブを使用して圧着マークを「中」にした。

詳しい解説を見る

解説

リングスリーブの選定は合計断面積で決まります。2.0mm×2本(合計約6.28mm²)は小スリーブで圧着マーク「小」が適切です。中スリーブを使用すると電線本数が少なすぎて適切な圧着ができません。1.6mm×3本は小・小、2.0mm×3本以上は中・中が標準的な組合せです。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和7年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問19)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。