問題
単相3線式100/200Vの電力が供給されている2階建て木造住宅の低圧屋内配線工事として、不適切なものは。
選択肢
- 1イ. 乾燥した場所の天井ふところに、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形を用いて、ケーブル工事を行った。
- 2ロ. 乾燥した場所の点検口のある天井裏に、600Vビニル絶縁電線を合成樹脂製可とう電線管(CD管)に通線して、施工した。
- 3ハ. 湿気の多い場所の床下に、硬質ポリ塩化ビニル電線管による合成樹脂管工事を行った。
- 4ニ. 展開した場所で乾燥した場所の居間に、ライティングダクト工事を行った。
正解
2. ロ. 乾燥した場所の点検口のある天井裏に、600Vビニル絶縁電線を合成樹脂製可とう電線管(CD管)に通線して、施工した。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
CD管はコンクリート埋込専用の合成樹脂製可とう電線管で、コンクリート内に埋設して使用する必要があります。天井裏など隠ぺい場所での露出施工はできません(オレンジ色のCD管に対しPF管は自己消火性があり露出施工可能)。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和7年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問20)