問題
使用電圧200Vの三相電動機回路の施工方法で、不適切なものは。
選択肢
- 1イ. 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
- 2ロ. 造営材に沿って取り付けた600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの支持点間の距離を2m以下とした。
- 3ハ. 金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用した。
- 4ニ. 乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地工事を省略した。
正解
1. イ. 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
1種金属製可とう電線管は露出した乾燥した場所など限定的にしか使用できず、湿気の多い場所では使えません。湿気の多い場所には2種金属製可とう電線管(プリカチューブ)を使用します。300V以下で4m以下なら金属管のD種接地工事は省略可能です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和7年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問21)
記憶定着問題