問題
絶縁抵抗測定が困難なので、単相100/200Vの分電盤の各分岐回路に対し、使用電圧が加わった状態で、クランプ形漏れ電流計を用いて、漏えい電流を測定した。その測定結果は、使用電圧100VのA回路は0.5mA、使用電圧200VのB回路は1.5mA、使用電圧100VのC回路は3mAであった。絶縁性能が「電気設備の技術基準の解釈」に適合している回路は。
選択肢
- 1イ. すべて適合している。
- 2ロ. A回路とB回路が適合している。
- 3ハ. A回路のみが適合している。
- 4ニ. すべて適合していない。
正解
3. ハ. A回路のみが適合している。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
絶縁抵抗測定が困難な場合、漏えい電流は1mA以下であれば技術基準に適合します。A回路0.5mAは適合、B回路1.5mAとC回路3mAは不適合です。電圧の大小に関係なく1mAを基準とします。クランプ形漏れ電流計で活線状態のまま測定できる利点があります。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和7年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問25)