問題
直読式接地抵抗計(アーステスタ)を使用して直読で接地抵抗を測定する場合、補助接地極(2箇所)の配置として、適切なものは。
選択肢
- 1イ. 被測定接地極を端とし、一直線上に2箇所の補助接地極を順次10m程度離して配置する。
- 2ロ. 被測定接地極を中央にして、左右一直線上に補助接地極を5m程度離して配置する。
- 3ハ. 被測定接地極を端とし、一直線上に2箇所の補助接地極を順次1m程度離して配置する。
- 4ニ. 被測定接地極と2箇所の補助接地極を相互に5m程度離して正三角形に配置する。
正解
1. イ. 被測定接地極を端とし、一直線上に2箇所の補助接地極を順次10m程度離して配置する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
接地抵抗測定では、被測定接地極(E)を端とし、一直線上に2本の補助接地極(P:電位用、C:電流用)を順次10m程度ずつ離して配置するのが正しい方法です。距離が近すぎると測定誤差が大きくなり、正三角形配置や中央配置では正確な値が得られません。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和7年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問26)