問題
低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。ただし、分岐点から配線用遮断器までは3m、配線用遮断器からコンセントまでは8mとし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。

選択肢
- 1B20A / 1.6mm / 定格電流30Aのコンセント1個
- 2B30A / 2.0mm / 定格電流30Aのコンセント1個
- 3B20A / 2.0mm / 定格電流20Aのコンセント1個
- 4B30A / 2.6mm / 定格電流15Aのコンセント2個
正解
3. B20A / 2.0mm / 定格電流20Aのコンセント1個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
20A配線用遮断器分岐回路では、電線太さ1.6mm以上(許容電流19A以上必要)、コンセント定格電流20A以下を選択する。ハは B20A・2.0mm・20Aコンセントの組合せで全て適合。イは20Aブレーカに30Aコンセント不適、ロは30Aブレーカに2.0mm(許容24A)不足、ニは30Aブレーカに15Aコンセント不適。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和8年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問10)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習