問題
低圧屋内幹線の許容電流を決定する際の基準として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1接続される負荷の最小電流
- 2接続される負荷の合計電流以上
- 3接続される負荷の平均電流
- 4接続される負荷の半分の電流
正解
2. 接続される負荷の合計電流以上
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
低圧屋内幹線の許容電流は、接続される負荷の合計電流以上でなければなりません。電動機負荷を含む場合は始動電流を考慮した割増しが必要で、内線規程に基づいて電線の太さや幹線過電流遮断器の定格を決定します。
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習