問題
幹線の許容電流の計算で、電動機を含む場合の負荷電流合計IM、その他のIH電流の合計を考慮するときの式として正しいものはどれか(電動機合計≦50Aの場合)。
選択肢
- 1IM+IH
- 21.25×IM+IH
- 30.5×IM+IH
- 42×IM+IH
正解
2. 1.25×IM+IH
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
幹線許容電流は、電動機合計IMが50A以下のとき 1.25×IM+IH、50A超のとき 1.1×IM+IH を用います。電動機の始動電流対策として割増係数を乗じ、その他負荷IHを加算して必要電流を求めます。
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習