問題
製造所等の定期点検の実施周期として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 11年に1回以上
- 26ヶ月に1回以上
- 32年に1回以上
- 43年に1回以上
正解
1. 1年に1回以上
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
政令で定める製造所等の所有者等は、定期点検を1年に1回以上実施し、点検記録を作成して3年間保存しなければならない。定期点検は、施設の位置・構造・設備が技術上の基準に適合しているかを確認するものである。6ヶ月・2年・3年という周期は法令上の定めではなく誤りで、特に「3年」は記録の保存期間との混同を狙った誤答である。なお、地下貯蔵タンクや地下埋設配管を有する施設では、通常の定期点検に加えて漏れの点検が原則1年に1回以上必要となる。乙4では「点検は1年に1回以上・記録は3年間保存」という数値セットが最頻出であり、点検実施者(危険物取扱者・危険物施設保安員、または危険物取扱者の立会いを受けた者)との組合せでも繰り返し出題される。