問題
電圧降下を求める計算式として、単相2線式の場合、正しいものはどれか(L:電線長[m]、I:電流[A]、A:断面積[mm²])。
選択肢
- 1e = 17.8 × L × I / (1000 × A)
- 2e = 17.8 × A / (1000 × L × I)
- 3e = 30.8 × L × I / (1000 × A)
- 4e = 35.6 × L × I / (1000 × A)
正解
4. e = 35.6 × L × I / (1000 × A)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
単相2線式の電圧降下式はe=35.6LI/(1000A)が正解です。往復2線分なので係数35.6(=17.8×2)。単相3線式(外側線と中性線の間)は片道分のe=17.8LI/(1000A)、三相3線式はe=30.8LI/(1000A)(30.8≒17.8×√3)で、選択肢の17.8と30.8の式はそれぞれこれらの方式の式です。17.8×A/(1000×L×I)は分子と分母が入れ替わっており誤りです。式は試験頻出なので公式を確実に覚えましょう。
一問一答