問題
電圧降下を求める計算式として、三相3線式の場合、正しいものはどれか(L:電線長[m]、I:電流[A]、A:断面積[mm²])。
選択肢
- 1e = 17.8 × L × I / (1000 × A)
- 2e = 35.6 × L × I / (1000 × A)
- 3e = 30.8 × L × I / (1000 × A)
- 4e = 7.12 × L × I / (1000 × A)
正解
3. e = 30.8 × L × I / (1000 × A)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
三相3線式の電圧降下式はe=30.8LI/(1000A)が正解です。係数30.8=17.8×√3で線間電圧降下を表す。単相2線式は35.6、単相3線式は17.8。配線方式により係数が違うので暗記が必要です。