問題
C種接地工事を施す機器の使用電圧として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1直流750V以下の機器
- 2交流300V以下の機器
- 3交流300V超の低圧機器
- 4高圧機器全般
正解
3. 交流300V超の低圧機器
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
電技解釈第17条・第29条により、C種接地工事は300Vを超える低圧(交流でいえば300V超600V以下)の機器の鉄台・金属製外箱などに施す接地であり、これが正解である。接地抵抗値は10Ω以下で、地絡時に0.5秒以内に動作する漏電遮断器を施設する場合は500Ω以下に緩和できる。誤答肢を検証すると、交流300V以下の機器はD種接地工事(100Ω以下)の対象であり、高圧機器はA種接地工事(10Ω以下)の対象である。直流750V以下という区分は低圧の定義であって接地種別の境界ではない。第二種電気工事士試験では「300V以下はD種、300V超の低圧はC種、高圧はA種」という電圧による使い分けが頻出で、CとDは境界300Vで分かれ、抵抗値はC種10Ω・D種100Ω(緩和時はどちらも500Ω)と整理して覚えるのが効率的である。
一問一答