問題
選択肢
- 11.6mm線を2本のみ
- 21.6mm線は使用不可
- 31.6mm線を5本以上
- 41.6mm線を2〜4本
正解
4. 1.6mm線を2〜4本
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
リングスリーブ(E形)の「小」は、1.6mm線なら2〜4本の接続に使用でき、これが正解である。圧着時の刻印は本数で異なり、1.6mm×2本のときは「○」、1.6mm×3〜4本のときは「小」の刻印を用いる。また1.6mm×2本に2.0mm×1本を加えた組み合わせも小スリーブの適用範囲である。誤答肢を検証すると、2本だけに限定するのは適用範囲が狭すぎ、使用不可は明らかに誤り、5本以上は中・大スリーブの領域(1.6mm×5〜6本は中、7本は大)である。第二種電気工事士試験では、スリーブの選定と刻印の対応が学科・技能の両方で問われる最頻出事項であり、「1.6mm線2本は○刻印、1.6mm線3〜4本や2.0mm線を含む組合せの小スリーブは小刻印」と例外を軸に整理すると覚えやすい。技能試験ではスリーブ選定ミス・刻印ミスがそのまま欠陥となるため、対応表は確実に暗記すること。
一問一答
全200問を繰り返し学習