問題
コンセントの配線図記号で、「E」が付くものの意味として、正しいものはどれか。
選択肢
- 120A形
- 2抜止形
- 3接地極付
- 4エアコン用
正解
3. 接地極付
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
コンセントの配線図記号に傍記される「E」はEarth、すなわち接地極付を意味し、これが正解である。接地極付コンセントは差込口に接地極用の刃受けを備え、機器の接地線をプラグで同時に接続できる構造で、洗濯機・電子レンジ・エアコンなど漏電時の危険が大きい機器用に施設される。関連する傍記として「ET」は接地端子付(接地線をねじ端子で接続)、「EET」は接地極付接地端子付を表す。誤答肢を検証すると、20A形は「20A」の数字傍記で示され、抜止形は「LK」、エアコン用という専用の傍記は存在しない(200V・接地極付などの組み合わせで表す)。第二種電気工事士試験では傍記E・ET・EET・WP・LKの識別が配線図問題でほぼ毎回問われる定番であり、「E=極(差込みで接地)、T=端子(ねじで接地)」と構造の違いに対応づけて覚えると忘れにくい。
一問一答
全200問を繰り返し学習