問題
住宅の屋内配線でVVFケーブルを露出配線する際、ケーブルの支持間隔は最大いくらか。
選択肢
- 10.5m以下
- 21m以下
- 32m以下
- 43m以下
正解
3. 2m以下
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「2m以下」である。電気設備技術基準の解釈(ケーブル工事の規定)により、ケーブルを造営材の下面または側面に沿って取り付ける場合の支持点間の距離は2m以下と定められており、露出配線のVVFケーブルもこれに従ってサドルやステープルで固定する。なお、接触防護措置を施した場所で垂直に取り付ける場合は6m以下まで認められる。「0.5m以下」「1m以下」は規定より厳しすぎる値であり基準ではない(ボックスなど接続箇所の付近では実務上短い間隔で固定するが、原則の数値は2mである)。「3m以下」は基準を超えており不適切で、ケーブルのたるみ・脱落や被覆損傷の原因となる。支持間隔は工事種別ごとに異なり、合成樹脂管(VE管)は1.5m以下、金属管は2m以下である。数値の組合せが学科試験で頻出する。