問題
湿気の多い場所(湿気あり)で使用できる工事の種別として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1碍子引き工事(湿気場所では使用可)
- 2がいし引き(乾燥場所のみ)
- 3ケーブル工事
- 4バスダクト工事
正解
3. ケーブル工事
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「ケーブル工事」である。電気設備技術基準の解釈に基づく施設場所の区分では、ケーブル工事(VVF・VVR・CVなど)は湿気の多い場所や水気のある場所を含め、ほぼすべての場所に施設できる代表的な工事種別である。外装(シース)が導体を保護するため環境条件に強い。金属管工事・合成樹脂管工事も湿気のある場所に施設可能である。一方、がいし引き工事は展開した場所等に施設する工法で、湿気の多い場所では条件が制限される。バスダクト工事は原則として乾燥した展開場所向けであり、湿気・水気のある場所には使用電圧等の厳しい条件が付く。「碍子引き工事(湿気場所では使用可)」という記述自体が不適切である。ケーブル・金属管・合成樹脂管の3工事は場所を選ばず施設できると整理して覚えるのが試験対策の定石である。