問題
定格電流10Aの電動機10台が接続された単相2線式の低圧屋内幹線がある。この幹線の太さを決定する電流の最小値[A]は。ただし、需要率は80%とする。
選択肢
- 1イ. 88
- 2ロ. 100
- 3ハ. 110
- 4ニ. 138
正解
1. イ. 88
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
電動機の定格電流の合計は 10×10=100A。需要率80%を乗じると 100×0.8=80A。電動機の定格電流合計が50Aを超える場合、幹線の許容電流は需要率を考慮した値の1.1倍以上必要なので 80×1.1=88A となります(イ)。電動機負荷の幹線太さ算定では合計電流に応じた割増係数(50A以下は1.25倍、50A超は1.1倍)を用いる点が要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成21年度 第二種電気工事士 筆記試験 問10)