問題
定格電流30[A]の配線用遮断器で保護される分岐回路の電線(軟銅線)の太さと、接続できるコンセントの記号の組合せとして、適切なものは。ただし、電流減少係数は無視するものとする。

選択肢
- 1イ. 直径2.0mm/30Aコンセント
- 2ロ. 直径2.6mm/20Aコンセント
- 3ハ. 断面積5.5mm²/20Aコンセント
- 4ニ. 断面積8mm²/20Aコンセント
正解
3. ハ. 断面積5.5mm²/20Aコンセント
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
定格電流30Aの分岐回路では、電線は直径2.6mm(断面積5.5mm²)以上、コンセントは20A以上30A以下のものを使用します。イの直径2.0mmは細すぎ不可、ロの20Aは電線2.6mmは可だがコンセントは「20A以上30A以下」の範囲、ニの30Aコンセントは可。条件をすべて満たすのは断面積5.5mm²と20A以上30A以下のコンセントの組合せ(ハ)です。30A分岐回路の電線太さとコンセント定格の対応を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成22年度 第二種電気工事士 筆記試験 問8)