問題
低圧の機器を人が容易に触れるおそれのある場所に施設する場合、それに電気を供給する電路に漏電遮断器の取り付けが省略できるものは。
選択肢
- 1イ. 電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁構造の庭園灯を施設した。
- 2ロ. 工場で200Vの三相かご形誘導電動機を湿気のある場所に施設し、その鉄台の接地抵抗値が80Ωであった。
- 3ハ. 100Vルームエアコンの屋外機を水気のある場所に施設し、その金属製外箱の接地抵抗値が80Ωであった。
- 4ニ. 100Vの電気食器洗機を水気のある場所に施設し、その金属製外箱の接地抵抗値が100Ωであった。
正解
1. イ. 電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁構造の庭園灯を施設した。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
二重絶縁構造の機器は、万一の漏電に対して二重の絶縁で保護されているため、漏電遮断器の施設を省略できます。ロ・ハ・ニは水気・湿気のある場所で、接地抵抗値だけでは漏電遮断器の省略要件を満たさず取り付けが必要です。漏電遮断器の省略が認められる条件(二重絶縁構造など)を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成22年度 第二種電気工事士 筆記試験 問10)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習