問題
特別な場合を除き、住宅の屋内電路に使用できる対地電圧の最大値[V]は。
選択肢
- 1イ. 100
- 2ロ. 150
- 3ハ. 200
- 4ニ. 250
正解
2. ロ. 150
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
住宅の屋内電路の対地電圧は、特別な場合を除き150V以下にしなければならないと定められています。したがって対地電圧の最大値は150V(ロ)です。これは単相3線式100/200Vの対地電圧が100V(150V以下)であることに対応します。住宅における対地電圧の制限を問う頻出問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成23年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問29)