問題
⑲で示す部分の天井内のジョイントボックス内において、接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、適切なものは。

選択肢
- 1イ. 小スリーブ3個・中スリーブ1個
- 2ロ. 小スリーブ2個・中スリーブ3個
- 3ハ. 小スリーブ2個・中スリーブ2個
- 4ニ. 小スリーブ4個・中スリーブ1個
正解
1. イ. 小スリーブ3個・中スリーブ1個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑲のジョイントボックス内の各接続箇所について、接続する電線(1.6mm・2.0mm)の太さと本数からリングスリーブの大きさを判定します。1.6mm2本や1.6mm3本などの細い組合せは小スリーブ、断面積の合計が大きくなる組合せ(2.0mm混在で本数が多い箇所など)は中スリーブを用います。複線図を描いて各接続点を集計すると、小スリーブ3個・中スリーブ1個(イ)の組合せが適切となります。リングスリーブの種類(電線断面積の合計で小・中を選定)と必要数を求める問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成23年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問49)
記憶定着問題