電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 標準2011年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第20問

問題

D種接地工事を省略できないものは。ただし、電路には定格感度電流30mA、動作時間0.1秒の漏電遮断器が取り付けられているものとする。

選択肢

  1. 1イ. 乾燥した場所に施設する三相200V動力配線を収めた長さ4mの金属管。
  2. 2ロ. 乾燥したコンクリートの床に施設する三相200Vルームエアコンの金属製外箱部分。
  3. 3ハ. 乾燥した木製の床の上で取り扱うように施設する三相200V誘導電動機の鉄台。
  4. 4ニ. 乾燥した場所に施設する単相3線式100/200V配線を収めた長さ8mの金属管。

正解

2. ロ. 乾燥したコンクリートの床に施設する三相200Vルームエアコンの金属製外箱部分。

詳しい解説を見る

解説

D種接地工事は、乾燥した場所の金属管が長さ4m以下のとき、定格感度電流30mA・動作時間0.1秒以下の漏電遮断器が施設されているとき、乾燥した木製の床上で取り扱うように施設する機器などで省略できます。イ(金属管4m以下+漏電遮断器)、ハ(乾燥した木製の床上で取り扱う鉄台)、ニ(漏電遮断器が施設された金属管)はいずれも省略できます。一方、ロのコンクリートの床に施設するルームエアコンの金属製外箱部分は、人が触れるおそれがあり省略要件を満たさないため省略できません。よってロが正解です。D種接地工事の省略条件を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成23年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問20)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。