問題
使用電圧100Vの屋内配線の施設場所による工事の種類として、適切なものは。
選択肢
- 1イ. 点検できない隠ぺい場所であって、乾燥した場所の金属線ぴ工事
- 2ロ. 点検できる隠ぺい場所であって、乾燥した場所のライティングダクト工事
- 3ハ. 点検できる隠ぺい場所であって、湿気の多い場所の金属ダクト工事
- 4ニ. 点検できる隠ぺい場所であって、湿気の多い場所の平形保護層工事
正解
2. ロ. 点検できる隠ぺい場所であって、乾燥した場所のライティングダクト工事
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ライティングダクト工事は、点検できる隠ぺい場所であって乾燥した場所であれば施設できるため、ロが適切です。金属線ぴ工事は点検できない隠ぺい場所には施設できず(イ不適)、金属ダクト工事・平形保護層工事は湿気の多い場所には施設できません(ハ・ニ不適)。施設場所と工事の種類の適否を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成23年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問21)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習