問題
合成樹脂製可とう電線管(PF管)による低圧屋内配線工事で、管内に断面積5.5[mm²]の600Vビニル絶縁電線(銅導体)3本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし、周囲温度は30[℃]以下、電流減少係数は0.70とする。
選択肢
- 1イ. 26
- 2ロ. 34
- 3ハ. 42
- 4ニ. 49
正解
2. ロ. 34
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
5.5mm²の600Vビニル絶縁電線の基準許容電流は49Aです。これに電流減少係数0.70を乗じると 49×0.70=34.3A、小数点以下を7捨8入して34A。管内に3本収めた場合の許容電流(係数0.70)を求める頻出問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成24年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問6)
記憶定着問題