問題
選択肢
- 126
- 234
- 342
- 449
正解
2. 34
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
5.5mm²の600Vビニル絶縁電線の基準許容電流は49Aです。これに電流減少係数0.70を乗じると 49×0.70=34.3A、小数点以下を7捨8入して34A。管内に3本収めた場合の許容電流(係数0.70)を求める頻出問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成24年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問6)
一問一答
全200問を繰り返し学習
正解
2. 34
解説
5.5mm²の600Vビニル絶縁電線の基準許容電流は49Aです。これに電流減少係数0.70を乗じると 49×0.70=34.3A、小数点以下を7捨8入して34A。管内に3本収めた場合の許容電流(係数0.70)を求める頻出問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成24年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問6)
一問一答
全200問を繰り返し学習
第22問
低圧屋内配線工事で、600Vビニル絶縁電線を金属管に収めて使用する場合、その電線の許容電流を求めるための電流減少係数に関して、同一管内の電線数と電線の電流減少係数との組合せで、誤っているものは。ただし、周囲温度は30[℃]以下とする。
第39問
⑨で示す部分に使用するコンセントの極配置(刃受)は。(イ:接地極付15A・125V、ロ:20A・125V、ハ:接地極付20A・250V(傾斜刃)、ニ:3極の200V用)
第6問
低圧屋内配線工事に使用する600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形(銅導体)、導体の直径2.0[mm]、3心の許容電流[A]は。ただし、周囲温度は30[℃]以下、電流減少係数は0.70とする。
第22問
低圧屋内配線の図記号と、それに対する施工方法の組合せとして、正しいものは。(イ. IV1.6(E19)破線:厚鋼電線管で天井隠ぺい配線工事 ロ. IV1.6(PF16)実線:硬質塩化ビニル電線管で露出配線工事 ハ. IV1.6(16)実線:合成樹脂製可とう電線管で天井隠ぺい配線工事 ニ. IV1.6(F2 17)破線:2種金属製可とう電線管で露出配線工事)
第39問
⑨で示す部分の接地工事の種類は。(⑨は冷蔵庫用コンセント付近の接地線に施す接地工事)
スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。