電工二種に戻る
屋内配線工事難易度: 標準2012年度

第二種電気工事士 過去問屋内配線工事 2012年度 第22問

問題

低圧屋内配線工事で、600Vビニル絶縁電線を金属管に収めて使用する場合、その電線の許容電流を求めるための電流減少係数に関して、同一管内の電線数と電線の電流減少係数との組合せで、誤っているものは。ただし、周囲温度は30[℃]以下とする。

選択肢

  1. 12本 0.80
  2. 24本 0.63
  3. 35本 0.56
  4. 46本 0.56

正解

1. 2本 0.80

詳しい解説を見る

解説

同一管内の電線数に対する電流減少係数は、3本以下が0.70、4本が0.63、5~6本が0.56と定められています。2本の場合も0.70であり、0.80ではありません。よってイ(2本0.80)が誤りです。ロ・ハ・ニの組合せは正しい値です。電流減少係数の数値を問う頻出問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成24年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問22)

一問一答

全200問を繰り返し学習

同じ年度の過去問

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。