問題
①で示す部分に使用するコンセントの極配置(刃受)は。(①は「20A250V」と付記された接地極付200Vコンセント)

選択肢
- 1イ. (横向きの2本の刃受と下に丸い接地極穴)
- 2ロ. (上に丸い接地極穴と下にL字形の刃受)
- 3ハ. (縦向きの2本の刃受と下に丸い接地極穴)
- 4ニ. (横向きの刃受で一方がL字形と下に接地極穴)
正解
2. ロ. (上に丸い接地極穴と下にL字形の刃受)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
①は「20A250V」と付記された単相200V・20A・接地極付のコンセントです。定格20A250Vの引掛形でない接地極付コンセントは、刃受が一方L字形(横向き)で接地極穴を備えた極配置になります。よってロが正解です。定格電圧(125V/250V)・定格電流(15A/20A)・接地極の有無で刃受の形状が決まるため、付記の数値からコンセントの極配置を判別します。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成24年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問31)
記憶定着問題