練習問題難易度: 標準2013年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第20問

問題

屋内の管灯回路の使用電圧が1000Vを超えるネオン放電灯の工事として、不適切なものは。ただし、簡易接触防護措置が施してあるもの(人が容易に触れるおそれがないもの)とする。

選択肢

  1. 1イ. ネオン変圧器への100V電源回路は、専用回路とし、20A配線用遮断器を設置した。
  2. 2ロ. ネオン変圧器の二次側(管灯回路)の配線を、点検できない隠ぺい場所に施設した。
  3. 3ハ. ネオン変圧器の金属製外箱にD種接地工事を施した。
  4. 4ニ. ネオン変圧器の二次側(管灯回路)の配線を、ネオン電線を使用し、がいし引き工事により施設し、電線の支持点間の距離を1mとした。

正解

2. ロ. ネオン変圧器の二次側(管灯回路)の配線を、点検できない隠ぺい場所に施設した。

詳しい解説を見る

解説

ネオン変圧器の二次側(管灯回路)は1000Vを超える高電圧であり、点検できない隠ぺい場所に施設することはできません(ロは不適切)。配線は展開した場所または点検できる隠ぺい場所に、がいし引き工事等で施設する必要があります。イ(専用回路・20A遮断器)、ハ(D種接地)、ニ(ネオン電線・支持点間1m)は適切です。ネオン放電灯工事の施工基準を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成25年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問20)

記憶定着問題