問題
低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。ただし、分岐点から配線用遮断器までは2[m]、配線用遮断器からコンセントまでは5[m]とし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。

選択肢
- 1イ. 配線用遮断器20A、電線2.0mm、定格電流20Aのコンセント3個
- 2ロ. 配線用遮断器20A、電線2.6mm、定格電流30Aのコンセント2個
- 3ハ. 配線用遮断器30A、電線2.0mm、定格電流20Aのコンセント2個
- 4ニ. 配線用遮断器30A、電線5.5mm²、定格電流15Aのコンセント2個
正解
1. イ. 配線用遮断器20A、電線2.0mm、定格電流20Aのコンセント3個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
分岐回路は遮断器の定格・電線太さ・コンセント定格の組合せが定められています。20A配線用遮断器の分岐回路には直径2.0mm(5.5mm²)以上の電線と20A以下のコンセントが適合します。イは20A遮断器・2.0mm・20Aコンセントで適合。ロ・ハ・ニは遮断器とコンセント定格、または電線太さの組合せが不適切です。分岐回路の施設基準を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成25年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問10)