問題

選択肢
- 1IW 25, IB 25
- 2IW 27, IB 65
- 3IW 30, IB 65
- 4IW 30, IB 75
正解
3. IW 30, IB 65
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
電動機電流の合計 IM=10+10=20A、電熱器(その他)電流の合計 IH=5A。電動機合計が他の負荷より大きいので、幹線許容電流は IM≦50A のとき1.25倍し、IW=1.25×20+5=30A。過電流遮断器の定格は IB≦3IM+IH=3×20+5=65A かつ IB≦2.5×IW=75A の小さい方で65A。よって IW=30A、IB=65Aとなります。電動機を含む幹線の設計計算の問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成25年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問9)
一問一答
全200問を繰り返し学習