問題
選択肢
- 1金属管工事とし、金属板張りの外壁と電気的に完全に接続された金属管にD種接地工事を施し貫通施工した。
- 2金属管工事とし、壁に小径の穴を開け、金属板張りの外壁と金属管とを接触させ金属管を貫通施工した。
- 3ケーブル工事とし、貫通部分の金属板張りの外壁を十分に切り開き、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルを合成樹脂管に収めて電気的に絶縁し貫通施工した。
- 4金属可とう電線管工事とし、貫通部分の金属板張りの外壁を十分に切り開き、金属製可とう電線管を壁と電気的に接続し貫通施工した。
正解
3. ケーブル工事とし、貫通部分の金属板張りの外壁を十分に切り開き、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルを合成樹脂管に収めて電気的に絶縁し貫通施工した。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
金属板張りの外壁を貫通する配線は、配線(金属管・ケーブル)と金属板とを電気的に絶縁するのが原則です。ハは外壁を十分に切り開き、ケーブルを合成樹脂管に収めて金属板と絶縁して貫通しており適切です。イ・ロ・ニは金属管等を金属外壁と電気的に接続しており、絶縁の原則に反するため不適切です。金属外壁貫通工事の施工法を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成25年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問21)
一問一答
全200問を繰り返し学習