問題
単相3線式100/200Vの屋内配線工事で漏電遮断器を省略できないものは。
選択肢
- 1イ. 簡易接触防護措置を施してない(人が容易に触れるおそれがある)場所に施設するライティングダクトの電路
- 2ロ. 小勢力回路の電路
- 3ハ. 乾燥した場所の天井に取り付ける照明器具に電気を供給する電路
- 4ニ. 乾燥した場所に施設した、金属製外箱を有する使用電圧200[V]の電動機に電気を供給する電路
正解
1. イ. 簡易接触防護措置を施してない(人が容易に触れるおそれがある)場所に施設するライティングダクトの電路
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
漏電遮断器は、金属製外箱を有する機器で対地電圧が60Vを超えるものなどに原則必要ですが、乾燥した場所などでは省略できる場合があります。イのライティングダクトを人が容易に触れるおそれがある場所に施設する電路は漏電遮断器を省略できません。ロ(小勢力回路)・ハ・ニは条件により省略可能です。漏電遮断器の施設条件を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成25年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問22)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習