問題
図のような単相3線式回路で、消費電力100[W]、500[W]の2つの負荷はともに抵抗負荷である。図中の×印点で断線した場合、a−b間の電圧[V]は。ただし、断線によって負荷の抵抗値は変化しないものとする。(上段100W(100Ω)、下段500W(20Ω)、各100V)

選択肢
- 1イ. 33
- 2ロ. 100
- 3ハ. 167
- 4ニ. 200
正解
3. ハ. 167
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
中性線が×印で断線すると、上段100Ωと下段20Ωが直列になり、200Vが両者に分圧されます。a−b間(上段100Ωの両端)の電圧は 200×100/(100+20)=200×100/120≒167V。中性線断線時は2つの負荷が直列となり、抵抗の大きい側に高い電圧がかかる点が要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問8)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習