問題
選択肢
- 117
- 222
- 330
- 435
正解
2. 22
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線の許容電流(基準値)は35A。同一管内に4本収める場合は電流減少係数0.63を掛けます。35×0.63=22.05≒22A。電線の基準許容電流に電流減少係数を掛けて求める頻出問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問9)
一問一答
全200問を繰り返し学習
正解
2. 22
解説
直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線の許容電流(基準値)は35A。同一管内に4本収める場合は電流減少係数0.63を掛けます。35×0.63=22.05≒22A。電線の基準許容電流に電流減少係数を掛けて求める頻出問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問9)
一問一答
全200問を繰り返し学習
第25問
工場の三相200[V]三相誘導電動機の鉄台に施設した接地工事の接地抵抗値を測定し、接地線(軟銅線)の太さを検査した。「電気設備の技術基準の解釈」に適合する接地抵抗値[Ω]と接地線の太さ(直径[mm])の組合せで、適切なものは。ただし、電路に施設された漏電遮断器の動作時間は、0.1秒とする。
第42問
⑫で示すコンセントの電圧と極性を確認するための測定器の組合せで、正しいものは。(写真:回路計(テスタ)と検電器、クランプメータ、検相器、絶縁抵抗計などの組合せ)
第9問
図のように定格電流60[A]の過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、5[m]の位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b間の電線の許容電流の最小値[A]は。
第25問
一般に使用される回路計(テスタ)によって測定できないものは。
第42問
⑫で示すVVF用ジョイントボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、適切なものは。ただし、使用する電線はVVF1.6とする。(イ:小5個/ロ:小4個・中1個/ハ:小3個・中2個/ニ:小2個・中3個)