問題

金属管による低圧屋内配線工事で、管内に直径2.0[mm]の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)4本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし、周囲温度は30[℃]以下、電流減少係数は0.63とする。

選択肢

  1. 1イ. 17
  2. 2ロ. 22
  3. 3ハ. 30
  4. 4ニ. 35

正解

2. ロ. 22

詳しい解説を見る

解説

直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線の許容電流(基準値)は35A。同一管内に4本収める場合は電流減少係数0.63を掛けます。35×0.63=22.05≒22A。電線の基準許容電流に電流減少係数を掛けて求める頻出問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問9)