問題
特殊場所とその場所に施工する低圧屋内配線工事の組合せで、不適切なものは。
選択肢
- 1イ. プロパンガスを他の小さな容器に小分けする場所・合成樹脂管工事
- 2ロ. 小麦粉をふるい分けする粉じんのある場所・厚鋼電線管を使用した金属管工事
- 3ハ. 石油を貯蔵する場所・厚鋼電線管で保護した600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルを用いたケーブル工事
- 4ニ. 自動車修理工場の吹き付け塗装作業を行う場所・厚鋼電線管を使用した金属管工事
正解
1. イ. プロパンガスを他の小さな容器に小分けする場所・合成樹脂管工事
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
プロパンガスを小分けする場所は可燃性ガスが存在する危険場所であり、金属管工事またはケーブル工事に限られ、合成樹脂管工事は認められません。よってイが不適切です。ロの粉じん場所、ハの危険物貯蔵場所、ニの可燃性ガス場所は、いずれも厚鋼電線管による金属管工事やケーブル工事が認められます。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問20)
記憶定着問題