問題
図のように定格電流100Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、6mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b間の電線の許容電流の最小値[A]は。(1φ2W電源、100A過電流遮断器、分岐点aから6mの位置bに過電流遮断器)

選択肢
- 1イ. 25
- 2ロ. 35
- 3ハ. 45
- 4ニ. 55
正解
2. ロ. 35
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
分岐回路の電線の長さが3mを超え8m以下の場合、分岐電線の許容電流は幹線の過電流遮断器の定格電流の35%以上であればよいとされています。100×0.35=35A。分岐点からの距離(3m以下/3m超8m以下/8m超)に応じた許容電流の割合(制限なし/35%以上/55%以上)を覚えておく問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成27年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問9)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習