問題
低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。ただし、分岐点から配線用遮断器までは3m、配線用遮断器からコンセントまでは8mとし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。

選択肢
- 1イ. 配線用遮断器30A・電線2.0mm・定格電流30Aのコンセント1個
- 2ロ. 配線用遮断器20A・電線1.6mm・定格電流30Aのコンセント2個
- 3ハ. 配線用遮断器30A・電線5.5mm²・定格電流15Aのコンセント2個
- 4ニ. 配線用遮断器20A・電線2.0mm・定格電流20Aのコンセント1個
正解
4. ニ. 配線用遮断器20A・電線2.0mm・定格電流20Aのコンセント1個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
分岐回路の組合せの規定では、20A配線用遮断器の分岐回路には直径1.6mm以上の電線と20A以下のコンセントを用います。ニは20A遮断器・2.0mm(1.6mm以上)電線・20Aコンセントで適切です。イ・ハは30A遮断器に対しコンセント定格が不適合、ロは30Aコンセントが20A遮断器に不適合です。配線用遮断器の定格に応じた電線太さとコンセント定格の組合せ規定を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成27年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問10)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習