問題
⑬で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、適切なものは。ただし、使用する電線はVVF1.6とし、ボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けるものとする。(写真:イ.小4個 ロ.小5個 ハ.小3個+中1個 ニ.小4個+中1個)

選択肢
- 1イ. 小スリーブ4個
- 2ロ. 小スリーブ5個
- 3ハ. 小スリーブ3個+中スリーブ1個
- 4ニ. 小スリーブ4個+中スリーブ1個
正解
1. イ. 小スリーブ4個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑬のボックス内で接続される電線の組合せを複線図から数えると、VVF1.6の電線が各接続箇所で2〜4本ずつ接続されます。1.6mm 2本は小スリーブ、4本までは小〜中スリーブを使い分けます。本問では小スリーブ4個(イ)が適切な最少個数の組合せです。複線図から各接続点の心線数を求め、リングスリーブの種類と個数を決める問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成27年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問43)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習