問題
低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。ただし、分岐点から配線用遮断器までは3m、配線用遮断器からコンセントまでは8mとし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。

選択肢
- 1イ. 配線用遮断器20A・電線2.0mm・定格電流20Aのコンセント2個
- 2ロ. 配線用遮断器30A・電線2.0mm・定格電流20Aのコンセント2個
- 3ハ. 配線用遮断器20A・電線1.6mm・定格電流30Aのコンセント1個
- 4ニ. 配線用遮断器30A・電線2.6mm・定格電流15Aのコンセント1個
正解
1. イ. 配線用遮断器20A・電線2.0mm・定格電流20Aのコンセント2個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
内線規程では、20A配線用遮断器の分岐回路には、太さ1.6mm(2.0mm²)以上の電線と、定格20A以下のコンセントを使用します。イは遮断器20A・電線2.0mm(基準を満たす)・定格20Aのコンセントで適切です。ロは30A遮断器に20Aコンセント(30A回路には20A以上30A以下のコンセントが必要)で不適、ハは30Aコンセントに対し遮断器20A・電線1.6mmで不適、ニは30A遮断器に15Aコンセントで不適です。遮断器の定格・電線太さ・コンセント定格の対応関係を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成28年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問9)
記憶定着問題