問題
金属管による低圧屋内配線工事で、管内に直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線(軟銅線)2本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし、周囲温度は30℃以下、電流減少係数は0.7とする。
選択肢
- 1イ. 19
- 2ロ. 24
- 3ハ. 27
- 4ニ. 35
正解
2. ロ. 24
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
直径2.0mmの絶縁電線の許容電流は35Aです。管内に複数本収める場合は電流減少係数を掛けます。35×0.7=24.5≒24A。電線の太さごとの基準許容電流と電流減少係数の適用を問う頻出問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成29年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問7)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習