問題
図のように、定格電流100Aの配線用遮断器で保護された低圧屋内幹線からVVRケーブル太さ5.5mm²(許容電流34A)で低圧屋内電路を分岐する場合、a-b間の長さの最大値[m]は。ただし、低圧屋内幹線に接続される負荷は、電灯負荷とする。

選択肢
- 1イ. 3
- 2ロ. 5
- 3ハ. 8
- 4ニ. 制限なし
正解
1. イ. 3
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
分岐回路の電線の許容電流が幹線の遮断器定格の何%かで、分岐点から分岐用遮断器までの距離制限が決まります。34A÷100A=34%。許容電流が幹線遮断器の35%未満の場合は3m以下に制限されます(35%以上55%未満は8m以下、55%以上は制限なし)。よって最大3mです。分岐回路の長さ制限の規定を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成29年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問10)
記憶定着問題