問題
アウトレットボックス(金属製)の使用方法として、不適切なものは。
選択肢
- 1イ. 金属管工事で電線の引き入れを容易にするのに用いる。
- 2ロ. 配線用遮断器を集合して設置するのに用いる。
- 3ハ. 金属管工事で電線相互を接続する部分に用いる。
- 4ニ. 照明器具などを取り付ける部分で電線を引き出す場合に用いる。
正解
2. ロ. 配線用遮断器を集合して設置するのに用いる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アウトレットボックスは電線の引き入れ、電線相互の接続、照明器具の取付け・電線引き出しなどに用いる接続箱です。配線用遮断器を集合して設置するのは分電盤やキャビネットの役割であり、アウトレットボックスの用途ではありません。よってロが不適切です。配線材料の正しい用途を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成29年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問11)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習