選択肢
- 1配線用遮断器20A・電線1.6mm・定格電流30Aのコンセント1個
- 2配線用遮断器30A・電線2.0mm・定格電流30Aのコンセント1個
- 3配線用遮断器20A・電線2.0mm・定格電流20Aのコンセント1個
- 4配線用遮断器30A・電線2.6mm・定格電流15Aのコンセント2個
正解
3. 配線用遮断器20A・電線2.0mm・定格電流20Aのコンセント1個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
20A配線用遮断器の分岐回路では、電線は直径1.6mm以上、コンセントは定格20A以下と定められています。ハは20A遮断器・2.0mm・20Aコンセントで適合します。イは1.6mmは可だが30Aコンセントが不可、ロは30A遮断器に2.0mm(規定では2.6mm以上必要)が不可、ニは30A遮断器に15Aコンセントが不可です。分岐回路の遮断器容量と電線太さ・コンセント定格の組合せ規定を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成29年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問9)